先学后生 2021-10-08 08:18:45 | 山东省 土建概算预算施工土建计量GTJ | 1056查看 6回答
板上层钢筋与支座负筋搭接如何设置
跨度≥3.9m的单向或双向板面板,其跨中上层未标明钢筋着,均设置双向c6-200双向钢筋网,该钢筋网与四周支座负弯矩钢筋搭接300mm。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按温度计设置,就可以
2021-10-08 08:21:07
-
你说的就是温度筋,定义温度筋布置到板上就行了,软件就会智能搜索没有面筋、负筋的范围计算温度筋的。
2021-10-08 08:21:28
-
温度筋
2021-10-08 08:21:37
-
上层钢筋设置为温度筋,修改搭接长度为300,软件默认搭接长度150.
2021-10-08 08:23:58
-
温度筋定义,布置。
2021-10-08 08:28:45
-
这个需要设置下,正常来说。软件默认的搭接长度是150
2021-10-08 08:52:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看