• 还是关于复杂的转换层问题,梁加腋

    转换层中,框支梁要加腋,请问该如何画?加腋部位钢筋该如何处理? 另,转换层柱有无什么特别的设置需要注意的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:加腋部分的构件不绘制,直接在原位标注处输入腋长和腋高,但加腋钢筋最好是单构件里处理比较简单、名了、也容易查找和对量 加腋部分的钢筋时渐变的,如果直接在原位标注里其他箍筋直接处理,需要自己找一个和加腋箍筋类似的箍筋样式,或者保证箍筋总长度不变也行 转换层的柱子这些只要正确按图绘制,其他的没啥问题

    2009-04-21 00:40:27 

  • 加腋钢筋在梁的平法表格的尾部输入。画图时,在钢筋中不用画出来。 转换层由于上下部结构不同,上部的柱墙等竖向构件要在下层锚固。可以根据需要将纵筋构造,设置成纵筋锚固,或者设置插筋。这是要注意的地方。

    2009-04-21 00:41:07 

  • 加腋部位砼可在GCL的“表格输入”里进行计算,加腋部位钢筋请你参阅下图进行理解、操作:

    2009-04-21 07:54:59 

  • 加腋在原位标注里有的

    2009-04-21 08:03:48 

  • 直接在该梁的原位标注里输入即可,没有特别的要求,转换层柱一般是框支柱,在定义该构件时,类别处选框支柱

    2009-04-21 08:33:17 

其他类似问题 查看更多