消火栓喷淋立管穿一般楼板需要记取钢套管吗
审计说不计取,想知道有什么依据吗?普通钢套管也不记取?只预留洞口可以吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要记取钢套管
2021-10-09 09:22:02
-
压力管道要有套管的
2021-10-09 09:27:37
-
需要,审计说的是否应为不单独记取(合同清单管路中描述包括套管)。
当消防专业分包时,总承包可不计取(留洞,由消防专业分包实施);
首次提交 2021-10-09 09:28:28 最近修改2021-10-09 09:29:54 (修改过1次)
-
1、施工前预算肯定要计取,管道穿楼板需加钢套管是验收规范主控项目,不加验收能通过么
2、竣工后结算,如果管道穿楼板事实未加套管,当然不计取。
2021-10-09 09:30:41
-
要记取钢套管
2021-10-09 09:40:02
-
是的,规范要求消防管穿墙体或楼板均设套管。