• 关于安装电气部分的导线预留问题

    请问老师,在进行配管配线的工程量计算时,之前看到服务新干线有老师说,安装电气部分的开关、插座等不需要考虑导线预留长度,因为定额部分已经包含了此部分的长度,那为什么配电箱里面又要考虑导线预留长度为“高+宽”,以及如下表格中的预留长度,这些长度难道定额中就不包括了吗?在进行配管配线的工程量计算时,开关、插座、配电箱的导线预留长度应该如何理解和处理,谢谢老师!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    配电箱的及表格中的未包括 ,开关灯具的,在相应的开关灯具子目内含电线的,你可以看下

    2021-10-10 09:59:33 

  • 配电箱预留长度定额中不包括。

    在进行配管配线的工程量计算时,开关、插座不考虑,配电箱的导线预留长度应该按配电箱半周长计算。

    2021-10-10 09:59:56 

  • 接线盒的规格是统一的,固定的,所以定额子目内考虑了导线的预留长度。

    配电箱的大小、规格不一样。预留量无法固定,需要人为计算(半周长),所以,计算规则规定要计算半周长。

    2021-10-10 10:12:21 