• 消火栓立管

    请问进户处DN100消火栓管,标注-0.5,-1.5,这块什么意思?垂直立管是1.5-0.5+一层层高+二层层高计算吗?

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    -0.5应该是室外地坪标高,-1.5是管道标高。

    垂直立管是1.5+一层层高+二层层高计算。

    首次提交 2021-10-11 11:10:56  最近修改2021-10-11 11:11:46 (修改过1次)

  • 立管是地下1.5米,加上地面上的高度

    2021-10-11 11:11:17 

  • 室外地坪标高和管道标高

    2021-10-11 11:18:35 