• 关于地下车库消防管道保温的问题

    问题1:请问车库入口30米范围内做保温,这个30米大家是如何计算的?是圈个圆去手动计算吗?

    问题2:报警阀前喷淋管道(带水)做保温,报警阀前指的是哪部分管道?如图为其中一个报警阀的位置,能否以此图举例说明。

    感谢~

    2021-10-11 16:45:11 补充

    消防管道保温

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    从出口外侧边线往里面测量30米的范围

    2021-10-11 16:52:22 

  • 他说三十米你就计入三十米,图纸有时表现不出来就用文字表述,预作用阀后面不保温一般,都是用预作用阀前保温,你可以问下设计

    2021-10-11 16:46:27 

  • 手算30米范围,是方框处是报警阀

    2021-10-11 16:49:34 