• 计算后构造柱部分纵筋重叠怎么解决

    设置插筋

    2021-10-11 17:58:37 补充

    构件信息里插筋构造改成设置插筋和纵筋锚固都解决不了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:原因:柱截面编辑中纵筋位置绘制重叠。如图:

    构件信息

    方法:双击错误提示后,软件会自动定位到对应图元的位置,然后建议删除重叠的柱纵筋,重新布置即可。

    若布置柱纵筋的位置捕捉不到点时,可以先找一个可以捕捉到点的地方(鼠标变成回字形状),然后同时按住shift+鼠标左键,弹出“请输入偏移值”窗体后,输入偏移距离,两个纵筋的中心距离大于两个纵筋的半径之和即可。如图:

    答疑解惑


    2021-10-11 17:59:08 

  • 查看配筋输入是否正确广联达服务新干线

    查看相邻的两层,是否标高重叠

    首次提交 2021-10-11 17:58:28  最近修改2021-10-11 17:59:26 (修改过1次)

  • 看看保护层设置的对不对  或者钢筋直径+保护层大于柱宽了

    2021-10-11 17:59:12 