你就是个憨批 2021-10-11 17:57:06 | 上海市 土建 | 11703查看 3回答
计算后构造柱部分纵筋重叠怎么解决
2021-10-11 17:58:37 补充
构件信息里插筋构造改成设置插筋和纵筋锚固都解决不了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:原因:柱截面编辑中纵筋位置绘制重叠。如图:
方法:双击错误提示后,软件会自动定位到对应图元的位置,然后建议删除重叠的柱纵筋,重新布置即可。
若布置柱纵筋的位置捕捉不到点时,可以先找一个可以捕捉到点的地方(鼠标变成回字形状),然后同时按住shift+鼠标左键,弹出“请输入偏移值”窗体后,输入偏移距离,两个纵筋的中心距离大于两个纵筋的半径之和即可。如图:
2021-10-11 17:59:08
-
查看配筋输入是否正确
查看相邻的两层,是否标高重叠
首次提交 2021-10-11 17:58:28 最近修改2021-10-11 17:59:26 (修改过1次)
-
看看保护层设置的对不对 或者钢筋直径+保护层大于柱宽了
2021-10-11 17:59:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看