• 如图所示这个声光报警器是要电源线+信号线还是光信号线就可以了?

    如图所示答疑解惑广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个声光报警器是要电源线+信号线

    2021-10-12 13:23:36 

  • 电源线+信号线

    2021-10-12 13:27:00 

  • 根据系统图,图示配套模块1,声光报警器7,即该区域声光报警器7个一起动作;

    故实际布线该模块设备于层/区域端子箱内,后端拖7个声光报警器(进电源线即可。声光报警器是不带地址码的,进信号总线无用);

    下图中的探测器引至声光报警器的红线应直接引至手报;

    首次提交 2021-10-12 13:53:45  最近修改2021-10-12 13:54:29 (修改过1次)