• 外墙脚手架

    我做的是高层综合楼,外墙剪力墙,内部框架结构,地下3层,地上34层,1-3层是商场裙楼,以上是住宅,裙楼部分檐高12米,住宅檐高104米,我想问一下: 1、住宅部分的外墙脚手架套110米以内,那么裙楼部分的外墙脚手架套15米以内还是110米以内; 2、内部框架结构梁已经给过脚手架了,底下的填充墙还给脚手架吗

    问题补充:地下3层部分19米,地下裙楼外墙的脚手架是不是要叠加地上的12米套50米以内,嘿嘿不好意思,没一次说清

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、住宅部分的外墙脚手架套110米以内, 2.裙楼部分的外墙脚手架套15米以内(砌筑高度是指设计室外地坪到檐口或女儿墙的上表面的距离),外墙不同高度时,应分别套定额  3、内部框架结构梁已经给过脚手架了,底下的填充墙还要给脚手架,高度是地面到梁底的高.

    2009-05-06 11:03:08 

  • 这个因该套用综合脚手脚吧 不用分开套 吧整个建筑面积计算就可以了 按照相应信息套定额 综合脚手脚

    2009-05-06 10:32:08 

  • 1.裙楼部分的外墙脚手架套15米以内。 2.内部框架结构梁已经给过脚手架了,底下的填充墙正常情况不在给脚手架。

    2009-05-06 10:32:39 

  • 1、住宅部分的外墙脚手架套110米以内,裙楼部分的外墙脚手架套15米以内; 2、内部框架结构梁已经给过脚手架了,底下的填充墙应计算脚手架

    2009-05-06 10:32:57 

  • 裙楼部分的外墙脚手架套15米 内部框架结构有梁处计算过了不在计算脚手架,没有计算的地方还要计算填充墙脚手架.

    2009-05-06 10:33:31 

  • 裙楼部分的外墙脚手架套15米以内,内部框架结构梁已经给过脚手架了,底下的填充墙不给计外墙脚手架

    2009-05-06 10:38:47 

  • 1/裙楼部分的外墙脚手架套15米以内; 2、内部框架结构梁已经给过脚手架了,底下的填充墙不再计算脚手架

    2009-05-06 10:40:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!