Wuin999 2009-05-06 14:55:06 | 陕西省 其他专业 | 636查看 5回答
剪力墙在连梁段的钢筋计算
请问同行,计算剪力墙在连梁段的钢筋,先满画墙,后画墙洞和连梁,这样计算对不?问题补充:我做的工程连梁为200*400,计算的墙水平通长筋应为4根,可软件为什么是7根?请赐教!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样计算也可能,正确
2009-05-06 14:58:43
-
不对,连梁处没有剪力墙,直接在墙洞上画连梁即可
2009-05-06 14:59:07
-
剪力墙断开的地方不一定都是墙洞,只有注明是洞的地方才能画墙洞,有连梁的地方就没有剪力墙,明白吗?一般有墙洞的地方四周就有洞口附加筋,而不是连梁
2009-05-06 15:00:29
-
请问同行,计算剪力墙在连梁段的钢筋,先满画墙,后画墙洞和连梁,这样计算对不? 从构件来说不论是先画哪一个,最后汇总计算时软件都会自动根据各个构件的相互关系扣减或增加钢筋量的。
2009-05-06 15:24:31
-
首先在剪力墙结构中才存在连梁,它们是一个整体。在连梁下面有两种情况:一是连梁是洞口,二是连梁下是填充墙。这两种情况上面都应给是连梁结构。连梁下的填充墙因为在剪力墙结构中不体现。所以,你说的对,应该先满画墙,然后画洞口(你把连梁下填充墙部分默认成洞口),再然后在洞口上画连梁,这样画出的图形计算出来的钢筋是非常正确的。其它的画法都不标准。
2009-05-06 15:35:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看