• 有关梁的若干问题

    1、有个具体工程的说明中注明:集中荷载处未设置附加钢筋时,每侧密箍3根,间距50,直径同箍筋,是不是就说明次梁加筋6根? 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁吗? 3、有道梁,一共2跨,3个支座,中间的支座为一跨度很大的剪力墙,该剪力墙两边是暗柱,中间是墙身,我画该梁后,在中间的支座产生了2个交点,总共3跨,怎么多出1跨,中间支座的两个交点,我应该删掉哪个呢?

    问题补充:一个支座是框架柱,一个支座是框架梁,这样的梁算次梁吗?因为我要填次梁加筋,要先知道哪些梁是次梁才行,最好举个例子表示啊 谢谢解答!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、有个具体工程的说明中注明:集中荷载处未设置附加钢筋时,每侧密箍3根,间距50,直径同箍筋,是不是就说明次梁加筋6根? 回答:你的理解是对的; 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁吗? 回答:对于次梁的认定,要看具体的设计要求,不是说标注了KL符号的梁就都是主梁,要看这道梁的支座在哪儿,有的框架梁就有可能以另外的框架梁为支座,那么这个以框架梁为支座的梁与作为支座的框架梁来说,它就是次梁;以其他梁作为支座的梁可以认定为次梁;如下图一所示,KL5是以KL3为支座,它与KL3比就是次梁;L1以KL1、KL3、JLQ1为支座,也是次梁; 3、有道梁,一共2跨,3个支座,中间的支座为一跨度很大的剪力墙,该剪力墙两边是暗柱,中间是墙身,我画该梁后,在中间的支座产生了2个交点,总共3跨,怎么多出1跨,中间支座的两个交点,我应该删掉哪个呢? 回答:你上边所说的出现了多处一跨的情况如图二所示,多出的这一跨是因为剪力墙上有两个暗柱造成的至于是否删除其中的一个支座,还要看图纸是怎么设计的: A、如果图纸设计总说明中有规定:纵向受力钢筋的锚固长度及相关节点按XXX图集的规定执行;除此之外没有其他特别的说明,那么我个人认为这道梁的设计有问题,因为从结构设计的角度讲,已经有了剪力墙且该剪力墙端部还有暗柱,这个剪力墙的设计应该满足竖向构件的承载要求,所以这道梁应该锚入到剪力墙的暗柱里,而不是在剪力墙墙上重复布置梁; B、如果设计中明文规定,该梁通过剪力墙通长布置,那么不是删掉其中一个暗柱支座的问题,应该把两个暗柱的支座标注都删除,重新设置梁支座,剪力墙的中间加一个暗柱,把暗柱的钢筋信息设置为零,以这个暗柱为梁的支座。如图三、四所示。 具体问题具体分析,如果你自己不能确定该梁是否通过剪力墙,建议咨询一下该工程的设计单位,叫他们予以明确。 祝你成功

    2009-05-06 17:11:39 

  • 1、有个具体工程的说明中注明:集中荷载处未设置附加钢筋时,每侧密箍3根,间距50,直径同箍筋,是不是就说明次梁加筋6根? 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁吗? 3、有道梁,一共2跨,3个支座,中间的支座为一跨度很大的剪力墙,该剪力墙两边是暗柱,中间是墙身,我画该梁后,在中间的支座产生了2个交点,总共3跨,怎么多出1跨,中间支座的两个交点,我应该删掉哪个呢? 答:1.严格的说并非加6根,它的意图是从次梁的边缘50CM开始布置三根间距50,然后按图布置。见03G101.一般预算在原位标注表格内输入6根。 2.框架梁有可能亦为次梁,主要梁与梁之间谁为谁的支座,次梁是以主梁为支座。 3.这个问题看,你把该梁删重画,把该做两个一跨画,该不是暗梁的话,设计是有问题的,你可以联系设计院。

    2009-05-07 20:13:29 

  • 1、对的 2、注明LL的就是次梁 3、暗柱就是梁的支座,不能删除

    2009-05-06 15:30:51 

  • 1、有个具体工程的说明中注明:集中荷载处未设置附加钢筋时,每侧密箍3根,间距50,直径同箍筋,是不是就说明次梁加筋6根? 答:是的,两边各三根,总共就是六根。 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁吗? 答:框架梁是主梁,不可能是次梁,次梁是以KL以外名称开头的; 3、有道梁,一共2跨,3个支座,中间的支座为一跨度很大的剪力墙,该剪力墙两边是暗柱,中间是墙身,我画该梁后,在中间的支座产生了2个交点,总共3跨,怎么多出1跨,中间支座的两个交点,我应该删掉哪个呢? 答:把中间的墙这里的支座删除

    2009-05-06 15:31:55 

  • 1、有个具体工程的说明中注明:集中荷载处未设置附加钢筋时,每侧密箍3根,间距50,直径同箍筋,是不是就说明次梁加筋6根? 是的 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁吗? 支撑在梁上的梁一般是次梁。 3、有道梁,一共2跨,3个支座,中间的支座为一跨度很大的剪力墙,该剪力墙两边是暗柱,中间是墙身,我画该梁后,在中间的支座产生了2个交点,总共3跨,怎么多出1跨,中间支座的两个交点,我应该删掉哪个呢? 分析一下受力情况,删掉那个不受力的支座。

    2009-05-06 15:33:02 

  • 1.说明次梁加筋6根 2.框架梁不可能是次梁 3.删掉两暗柱中间的交点.

    2009-05-06 15:35:08 

  • 1、说明主梁或与其现交框架梁箍筋这跨增加6根 2、框架梁与主次梁的区别就是支座,框架梁以柱、剪力墙为支座,主梁以框架梁为支座,次梁与主梁为支座,根据这进行判断,有时图纸有标注错误 3、两个都删除,重新设置剪力墙的中点为支座即可

    2009-05-06 15:35:13 

  • 集中荷载处指的主次梁相交处,即与主梁的梁口两侧各3个加密。而不是在次梁上加密!一般来说KL是主梁。L是次梁。LL是连梁(也同主梁的锚固)

    2009-05-06 15:44:08 

  • 1.对,说明主次梁交接处主梁增加箍筋6根; 2.框架梁(以框架柱为支座的粱)不是次梁,以框架梁为支座的粱是次梁; 3.可以删除两个暗柱支座中的一个就行(哪一个都行,结果不变);你试试。

    2009-05-06 15:52:45 

  • 这是我从资料中找到的,供参考: 一般情况下,次梁是指两端搭在框架梁上的梁。这类梁是没有抗震要求的,因此在构造上它与框架梁有以下不同,现以国标图集”03G101-1”为例加以说明: (1)次梁梁顶钢筋在支座的锚固长度为受拉锚固长度la,而框架梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。 (2)次梁梁底钢筋在支座的锚固长度一般情况下为12d,而框架梁的梁底钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。 (3)次梁的箍筋没有最小直径的要求、没有加密区和非加密区的要求,只需满足计算要求即可。而框架梁根据不同的抗震等级对箍筋的直径和间距有不同的要求,不但要满足计算要求,还要满足构造要求。 (4)在平面表示法中,框架梁的编号为KL,次梁的编号为L。

    2009-05-06 16:01:27 

  • 主次梁是相对的,没有说KL就是主梁,L梁就是次梁之说 你看哪个搁在哪个上面,让搁的那个就是主梁, 要是区分不开,每个个交叉点你都想像一个,哪个梁少了,这个梁会坏掉.会坏掉的那个梁是次梁,没影响的是主梁.

    2009-05-06 17:51:58 

  • 第一个问题对,第二,框架梁是以框架柱为支座的粱,以框架梁为支座的粱是次梁。第三,两个都删除,重新设置剪力墙的中点为支座即可

    2009-05-09 19:57:12 

  • 1、集中荷载处未设置附加钢筋时,每侧密箍3根,间距50,直径同箍筋,是不是就说明次梁加筋6根?----理解正确, 2、框架梁和次梁的主要区别在于支座的不同;框架梁的支座是以柱或剪力墙,次梁是以框架梁或其它梁为支座的 3、这个问题我同意11楼的回答A、如果图纸设计总说明中有规定:纵向受力钢筋的锚固长度及相关节点按XXX图集的规定执行;除此之外没有其他特别的说明,那么我个人认为这道梁的设计有问题,因为从结构设计的角度讲,已经有了剪力墙且该剪力墙端部还有暗柱,这个剪力墙的设计应该满足竖向构件的承载要求,所以这道梁应该锚入到剪力墙的暗柱里,而不是在剪力墙墙上重复布置梁B、如果设计中明文规定,该梁通过剪力墙通长布置,那么不是删掉其中一个暗柱支座的问题,应该把两个暗柱的支座标注都删除,重新设置梁支座,剪力墙的中间加一个暗柱,把暗柱的钢筋信息设置为零,以这个暗柱为梁的支座。 具体问题具体分析,如果你自己不能确定该梁是否通过剪力墙,建议咨询一下该工程的设计单位,叫他们予以明确。 祝你成功

    2009-05-06 23:44:45 

  • 回答: 1. 是的,共加6根箍筋; 2. 以框架梁为支座的梁为次梁,框架梁是主梁; 3. 个人认为删不删都可以,只要不影响钢筋的计算就可以,跨数无所谓的。要删的话可以删除其中一个支座,无支座负筋的话计算结果不影响。

    2009-05-10 19:35:02 

  • 1、有个具体工程的说明中注明:集中荷载处未设置附加钢筋时,每侧密箍3根,间距50,直径同箍筋,是不是就说明次梁加筋6根? 答:你的理解是对的 2、哪些是次梁,框架梁有可能是次梁吗? 答:框架梁也有可能也是次梁 3、有道梁,一共2跨,3个支座,中间的支座为一跨度很大的剪力墙,该剪力墙两边是暗柱,中间是墙身,我画该梁后,在中间的支座产生了2个交点,总共3跨,怎么多出1跨,中间支座的两个交点,我应该删掉哪个呢? 答:这道梁设计可能有问题,否则应为三跨

    2009-05-06 22:48:26 

  • 同意一楼看法 1.说明主次梁交接处主梁增加箍筋6根;(要是都是这样标注,可以在计算设置里面统一设置好以免后面一个个的加) 2.框架梁(以框架柱为支座的粱)不是次梁,以框架梁为支座的粱是次梁; 3.可以删除两个暗柱支座中的一个就行(那是在暗柱上产生了一个支座罢了

    2009-05-06 16:13:25 

  • 1.是主梁加附加箍筋6根 2.次梁以梁为支座,主梁以柱为支座

    2009-05-06 16:23:06 