坤哥 2009-05-06 15:33:08 | 四川省 其他专业 | 989查看 8回答
悬挑梁钢筋布置
悬挑梁的上部钢筋怎么反映在原位标注中啊?下部钢筋是0.7净长吗?最好有图哈 谢谢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以用悬挑梁代号选择功能,按照钢筋结构型号选取钢筋设置,具体的方法是输入“钢筋代号-数量 钢筋直径”,上部二排L/0.7长,国标03G101-1里有规定. 在编辑钢筋内将按设计要求修改后,锁定该构件,汇总计算.试试看.
2009-05-07 06:41:30
-
你说的太笼统,不太明白什么意识哟?
2009-05-06 15:55:56
-
你可以选择悬挑梁代号功能 将梁的上部钢筋输入进去,具体的方法是输入“钢筋代号-数量 钢筋直径”
2009-05-06 22:35:57
-
你自己都没有把问题说清楚 怎么帮你 最好把你问题的图给传上来
2009-05-06 16:05:58
-
在梁筋的输入界面可以选择悬挑梁的钢筋样式,供选择的样式基本包含了悬挑梁钢筋的所有形式,你可以选择最适合你的样式输入。
2009-05-06 16:06:00
-
在梁筋的输入界面可以选择悬挑梁的钢筋样式入。
2009-05-06 16:22:14
-
你可以用悬挑梁代号选择功能,按照钢筋结构型号选取钢筋
2009-05-06 16:35:06
-
应是上部二排L/0.7长,国标03G101-1里有规定.
2009-05-06 17:25:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看