• 工程的屋面防水

    本工程的屋面防水等级为三级,现浇钢筋混屋面;2%炉渣找坡层,最厚100厚,最薄30厚;20厚1:3水泥砂浆找平层;基层处理剂,4厚SPS改性沥青防水卷材;M5砂浆砌120*120*200多孔粘土砖支座,双向距500,高200,端部砌240*120多孔粘土砖支座,支座下垫款一层卷材,卷材周边大出支座40;495*495*35,请问算SPS卷材时考虑支座不,再次不明白'M5...495*495*35,具体的做法?

    问题补充:我是说算卷材时是否考虑算支座,铺时具体做法不明白,最好哪位画个草图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一:算卷材不用考虑算支座,他是卷材防水整个铺贴完成后,再在上面砌砖垛,间距是双向中心距离500,是为了放屋面架空隔热板的,495*495*35是指上面的架空隔热板,尺寸是长宽都是495,厚度是35,为什么下边砖垛间距是500,而放在上面的板是495呢,是因为,板做成500的话,加上四周的缝隙,就大于500的间距了,板放几块后,就错开了,放不到砖垛位置了。 二:端部砌240*120多孔粘土砖支座,支座下垫款一层卷材,卷材周边大出支座40;是指屋面四周砌一道宽240*120高的砖带,不是砖垛了,设计是为了档风和阻挡空中漂浮物等杂物,被风刮进架空板下面;支座下垫款一层卷材,卷材周边大出支座40,是指在这个砖带下,与整个屋面防水层之间接触部位做一个防水,宽为240+40*2边,长度同刚才说的砖带长,是一种加强措施,防止砖带压环了下面的防水层

    2009-05-07 19:04:37 

  • 我以为不考虑,M5等在sps上面。你最好问一下设计.

    2009-05-06 16:51:01 

  • 计算SPS卷材时考虑支座,495*495*35钢筋混凝土架空屋面板

    2009-05-06 16:53:57 

  • M5砂浆砌指的可能是水泥砂浆,也可能是混合砂浆,这有待你的确定,再看看图纸和图集 495*495*35你说的我看不明白是啥意思,怎么这条是独立的。 你只用按设计一条一条套定额就行了

    2009-05-06 16:55:03 

  • 495*495*35,应是支座的长宽高

    2009-05-06 16:59:42 

  • 回答;按照你说的应该考虑卷材面积呀?卷材面积按照实铺面积计算。

    2009-05-06 17:05:06 

  • 本工程的屋面防水等级为三级,现浇钢筋混屋面;2%炉渣找坡层,最厚100厚,最薄30厚;20厚1:3水泥砂浆找平层;基层处理剂,4厚SPS改性沥青防水卷材;M5砂浆砌120*120*200多孔粘土砖支座,双向距500,高200,端部砌240*120多孔粘土砖支座,支座下垫款一层卷材,卷材周边大出支座40;495*495*35,请问算SPS卷材时考虑支座不,再次不明白'M5...495*495*35,具体的做法? 495*495*35是支座所用的卷材面积,应加在卷材工程量里边。

    2009-05-07 09:08:20 