• 主楼筏板与车库筏板相交处是否需要布置封边钢筋?

    主楼筏板1350厚,顶标高-9.25;车库筏板400厚,顶标高-9.05。封边钢筋是200的接触部分没有,还是主楼1350范围内都没有?谢谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个地方是形成变截面的,布置变截面后软件会按照筏板主筋布置的(所以是上边200有分布钢筋下边的1350会成斜边也有分布钢筋,主筋是做锚固处理)如果没有变截面的话,下边主楼的边就是下边的变截面斜边变成直的,也要座分布钢筋和主筋封边

    封边钢筋相交

    2021-10-14 15:51:27 

  • 主楼要有的,接触的不用