lx****@163.com 2009-05-06 23:27:37 | 山东省 其他专业 | 486查看 1回答
请问03G101 40页柱子箍筋中指的刚性地面怎么理解?
假设工程是桩承台基础承台顶标高-1.5m 首层层高为3m 按照软件的话柱子下部加密区高度为H/3(1450mm) 我在地面标高0.000处为混凝土地面 请问我要在0.000位置上下500mm范围加密吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答复:首先要解决一个问题,那就是什么是刚性地面。不同的资料对刚性地面有不同的解释,具体如下: 1、《建筑地面与楼面手册》一书中提到:“......各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面等.一般称为刚性地面.” 2、《全国民用建筑工程设计统一技术措施》里的规定是不小于100厚砼面层,可以作为刚性地坪。 3、《混凝土结构设计规范》中,现浇钢筋混凝土板的最小厚度有具体的规定,单向板的话,屋面板是60,民用建筑楼板是60,工业建筑楼板是70,,行车道下的板是 80,双 向 板是 80。如果我们把地面也看作是现浇钢筋混凝土板的话,则可以延伸理解为,大于等于60MM厚混凝土地面都可以是刚性地面。 鉴于此,建议你最好咨询一下设计单位,叫他们给出一个明确的答复。 我个人曾经问过设计部门,他们答复的是: 1、混凝土地面为整体地面,整体厚度大于等于60mm的; 2、地面垫层为混凝土、面层为块料面层,整体厚度大于60mm的; 按照这个答复,就应该在0.000位置上下500mm范围加密。
2009-05-06 23:27:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看