• 请教高手:我现在做的一个工程,需要变更一道梁,甲方不想让设计院改了,让我直接改了就行,但是我拿不定,

    请教高手:我现在做的一个工程,需要变更一道梁,甲方不想让设计院改了,让我直接改了就行,但是我拿不定,请各位同仁帮一下忙。 工程是三层的,要改的这道梁是在二层顶,是花篮梁,梁顶与预制板顶平,在梁的两侧伸出花篮。梁的长度是8.5米,我想问一下,像这样的梁的截面高度是多少?它的配筋是什么样的啊?

    问题补充:梁的宽度为250mm。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先根据经验值画好拿到设计院修改盖章,这样即合法又能作为结算依据 配筋:250X700 A8@100/200(4) 3C22;4C25 N2C14 两边根据情况各取梁的1/4加两根2C16挑筋 总之配筋大一点不要小了

    2009-05-08 08:00:31 

  • 你这样的情况,梁高应该设计为750高比较合理。 配筋 上下 各6B25 足够了。 这种情况,只有一根梁的变更,一定等设计出图也有点强牵了,但是建议你在变更之前,想做一张变更单--以后结算也要用的呀;施工单位,监理单位签好章--估计这一点能比较好办到;然后拿到设计单位让设计单位确认签一下;这样你的变更就是合理的变更了,也就不存在不合法的问题了。

    2009-05-07 09:06:49 

  • 首先一点是,我们没有资格改。 修改结构一定要(注册)结构工程师来进行。万一出了问题,那就吃不了兜着走。 再一点,梁的断面高度与梁的跨度有直接关系,而梁的配筋要根据受力情况、梁截面高度和宽度等条件计算。 所以我建议不要答应甲方的这个要求为好。

    2009-05-07 09:08:48 

  • 结构问题还是设计计算决定较好,向8.5m长,按一般情况需要850mm的高度,这是经验值,但配筋仅上下可能不行,因梁较高,所以还是咨询一下设计单位较好

    2009-05-07 09:20:31 

  • 这个问题 我觉得 仅凭甲方的一面之词 是不能随意更改的 作为施工单位 一个是在监理公司的督导下完成图纸设计中的施工要求,另外一个就是保证自身的责任清晰性,一旦时间久了工程质量出了问题 或是发生不可预见的 自然或是其它事故 有嘴都说不清 建议你还是履行 正常的手续 可以让设计先发 变更指示 现把事定了 后出变更 这样 还是可以的 也不会影响到你的现场的施工进度!

    2009-05-07 09:29:18 

  • 那不行,施工单位没有这个资格,可以修改让设计院验算盖章才行

    2009-05-07 10:28:09 

  • 必须由设计人员变更,其他任何人员无权更改设计哟

    2009-05-07 10:35:20 