• 人防门框墙

    请教下,我要绘制人防门框墙,需要先在该门框墙的地方绘制剪力墙,我想问的是,先绘制的这个剪力墙是否需要有钢筋信息,还是说有没有对钢筋量无影响?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有钢筋信息没有问题,有钢筋信息也不会计算,计算的是门框墙里的钢筋

    首次提交 2021-10-17 09:33:35  最近修改2021-10-17 09:34:09 (修改过1次)

  • 人防门框墙的位置需要先绘制剪力墙,并且必须是直形墙,方可布置上人防门框墙,否则会给出提示:位置非法,只能布置在直形现浇剪力墙上。

    点击蓝色字体获取详细答案

    土建部分:剪力墙的混凝土量和模板量软件默认会扣减人防门框墙重叠部分,人防门框墙部分的混凝土和模板不扣减剪力墙。

    钢筋部分:人防门框墙中输入钢筋信息时,会扣减剪力墙的垂直筋以及水平筋,可从剪力墙的钢筋三维中查看到,但基础部位人防墙水平筋软件未处理, 需画剪力墙才会计算基础锚固区的水平筋。