• 湿式报警阀组的算量计价问题。

    消火栓泵和喷淋泵上都有这些阀门和附件等。那么第一个问题湿式报警装置是只适用于喷淋泵上的阀门和附件还是指同时适用消火栓泵上的阀门和附件? 第二个问题问一下,这些压力开关,流量装置,泄水阀,放水阀,等等是需要单独算,还是说已经考虑在湿式报警阀组里面了?第二张图和第三张图是广联达的清单内容。请大佬们看一下解答一下困惑。算量消火栓泵答疑解惑广联达服务新干线

    2021-10-17 14:17:56 补充

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 湿式报警装置是只适用于喷淋泵上的,压力开关,流量装置,泄水阀,放水阀,等等是需要单独算的

    2021-10-17 13:23:11 

  • 第一个湿式报警装置是只适用于喷淋泵上的管道

    第二个这些压力开关,流量装置,泄水阀,放水阀,是需要单独算,

    2021-10-17 14:35:39 

  • 第一、湿式报警装置只安装在喷淋管道上,消火栓管道上没有。

    第二、这些压力开关,流量装置,泄水阀等,不需要单独算,(看截图五的计算规则)