• 这个跨板受力筋会重叠。标注本身也有C8@200双层双向。这里怎么设置

    双层双向板受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我看见一个加字,是附加钢筋的话,和板筋间隔布置(不影响),起加固连接作用;要是不是附加钢筋,c8-200,一个方向的面筋换成c8-400

    2021-10-17 17:27:11 

  • 这里跨板受力筋多画一个,现浇板原配筋双层双向,把面筋Y向改为跨板受力筋

    2021-10-17 17:22:22 