• 怎样取消基础梁拉筋

    我在设置基础梁时,有6根侧面纵筋,但图纸上没有拉筋,只有横向箍筋,那么我怎样取消第12项呢?

    问题补充:当设置侧面纵筋时,拉筋总是默认出来,取消不了 你们说的这些方法都不行啊 要是一根根的修改太麻烦了,我刚才已经说了,基础梁有两个方向的箍筋,所以没有拉筋。到底怎么解决啊??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:在计算设置里可以取消掉拉筋的设置,或者是直接在新建的基础梁的属性里,也可以取消掉拉筋的设置

    2009-05-07 16:24:55 

  • 没有拉筋就将拉筋删除。

    2009-05-07 16:25:07 

  • 新建基础梁时,第12项空着就行了。 在计算设置里基础主梁第10项拉筋配置点开三个点,将拉筋信息去掉就行了。

    2009-05-07 16:27:46 

  • 汇总完后在编辑钢筋中将拉筋的长度改成0就可以了 然后锁定构建爱你。不过图纸没有写拉筋 我建议你还是布置拉筋 毕竟施工中肯定有拉筋 否则不满足施工规范要求

    2009-05-07 16:28:45 

  • 拉筋项不填写

    2009-05-07 16:33:14 

  • 有构造筋就一定有拉筋的,平法图集规定的,没有必要取消。有很多东西图纸不会说明,但是必须按图集或规范施工/

    2009-05-07 16:35:21 

  • 如图,在计算设置中删除拉筋 的内容即可

    2009-05-07 16:35:23 

  • 在绘图输入中选中该梁(先计算),点"编辑钢筋",删除拉筋,再点锁定构件即可

    2009-05-07 17:09:20 

  • 如果该梁已经绘制,就全部选中后再在属中将拉筋删除.

    2009-05-08 08:56:49 

  • 在计算设置里面把拉筋配置项删除,然后在其它箍筋中输入图纸所设置的拉筋就可以了

    2009-05-07 17:18:04 

  • 在计算设置里设定调整.

    2009-05-07 17:21:17 