• 请问人防门框墙上部高度设计到板底,那里已经有梁,需要改到梁底吗,还是两种钢筋存在

    人防门

    2021-10-19 16:22:31 补充

    您好,那请问是不是框架梁钢筋(人防图纸中的框架梁)存在,人防门框墙的上部构造剪力墙钢筋门上到板底的钢筋也存在,两种钢筋一起布置,还是框架梁和门框上部钢筋取大值就好,麻烦解答一下

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已有梁,改为到梁底标高。

    2021-10-19 15:36:48 

  • 按设计即可,人防门框墙顶部无需修改到框梁底。


    人防门是一种墙、柱、梁结合在一起的复合设计,它的上部实际上是剪力墙+结构梁。

    如果结施图中已经有框梁,那么配筋要取大值(人防图一般配筋较大,但也有例外情况),就好比人防图中的人防墙与结施图中的剪力墙配筋,两者也是取大值,是一样的规则。