• 人防插筋锚固长度怎么计算? 直锚长度满足时是否弯折?弯折长度多少?

    抗震等级二级,烈度7度。

    柱墩

    这个如何设置?

    碰到柱墩满足直锚长度时,是否插到底部?还是满足长度即可?如果弯折,弯折长度是多少?

    水平钢筋在内侧和外侧如何设置?是否影响工程量?

     解答采纳有悬赏!!!谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    锚固长度查人防图集可得,问题描述还缺少混凝土等级及钢筋信息,见下表

    影响工程量

    墙纵向钢筋,基础高度满足直锚时,保护层大于5d竖向钢筋可隔二下一,两根满足直锚,一根到底部弯折,保护层小于等于5d全部深入底部。弯折长度为6d且≥150。

    具体设置只能手动调整墙钢筋节点,见下图

    答疑解惑

    书评钢筋内外侧不一致可调整为下图形式输入,一般对整体钢筋量影响不大

    广联达服务新干线

    2021-10-19 17:54:05 

  • 人防插筋锚固长度 设计有要求按照设计要求设置,设计没有特殊要求的 按照图集101设置 。

    2021-10-19 16:26:36 

  • 人防锚固,需去人防结构说明图里查看,没有的话按图集101设置锚固。

    2021-10-19 16:30:56 