• 梁板归属哪一层?

    我现在所算的工程各层标高如下:负1层标高 负3.9到正负0 首层是正负0到3.3 我想请问 现在在软件中正负0的梁板是画在哪一层中呢?目前我是把它画在负一层(基础层)中,而此工程负一层是没有地梁的,但是当我在负一层中画完正负0的梁板后,在软件的地梁和基础层(负一层)的梁中同时能看到我所画的正负0的梁。请问是什么原因,我应该怎么做?我这种画法对不?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果有地下室的话,地梁应该画到基础层,0.00处的梁板画到-1层,如果没有地下室,就是独立基础或者条形基础,那地梁和0.00处的梁板都要画在基础层,但要在分层里画,比如地梁画到分层1里,那0.00处的梁板就画到分层2里面。

    2009-05-07 22:14:26 

  • 首先说你的这种画法是错误的,基础层上只能画基础构件,比如基础梁、承台、独立柱基、条基,还有桩基础。象你这种有地下室的工程0.00的梁板应该画在负一层上面的。 其实在新建构件时候,在属性编辑器里面的其它属性那里就可以看到软件默认的标高,如果你画的不对,那么标高也会不对,但是如果让软件正确默认标高和层高,就要在工程设置-工程信息那里把首层结构标高设置准确,还有把楼层管理那里的层高也要设置准确,这样软件才会默认准确的。 试试看!

    2009-05-07 20:11:16 

  • 我也认为该归入负一层。但我认为负一层不该是基础层。是不是另作基础层就不会出现这个问题呢?

    2009-05-07 20:35:53 

  • ±0.00的梁板可以绘制在负一层中,另外在基础层中画基础构件和地梁等

    2009-05-07 20:41:08 

  • 你说的负一层(基础层)什么意思?是同一层吗?若是那就对了

    2009-05-07 20:41:12 

  • 不对,正负0的梁板是画在第一层,即3.90标高处

    2009-05-07 21:02:20 

  • 我想问一下,你的工程有没有地下室?如果你在建工程时把-1层(地下室)和 基础层建在同一层,那么将±0.00处的梁画在-1层是会和基础梁重叠显示的。如果-1层和基础层不在同一层,是不会重叠显示的。建议检查一下。 注:①在建工程时,如果有地下室,那么基础大放脚以下的部分要按基础层建,层高=基础顶标高-基础底标高(不含垫层),±0.00(首层地面标高)以下为基础层,②如果没有地下室,基础层为首层地面标高以下。如果定义错误会影响钢筋计算结果的,特别是柱子的插筋。

    2009-05-07 21:54:22 

  • 我现在所算的工程各层标高如下:负1层标高 负3.9到正负0 首层是正负0到3.3 我想请问 现在在软件中正负0的梁板是画在哪一层中呢?目前我是把它画在负一层(基础层)中,而此工程负一层是没有地梁的,但是当我在负一层中画完正负0的梁板后,在软件的地梁和基础层(负一层)的梁中同时能看到我所画的正负0的梁。请问是什么原因,我应该怎么做?我这种画法对不? 首先确定,负一层不是基础层,基础层是指负一层地面以下的基础部分。 在软件中正负0的梁板是画在负一层中的(但绝不能同时画在基础层中),顶标高取默认值即可。

    2009-05-07 19:35:34 

  • ±0.00的梁板画在负一层,基础层画地梁,没有地梁就不画,钢筋软件的层高是放开的,你在基础层画的钢筋砼梁,如果输入的标高按±0.00的,在基础层画的,当然在基础层看到,同时由于标高,在-1层也能看见

    2009-05-07 19:40:44 

  • 我认为可以将±0.00的梁板可以绘制在负一层中,但在梁板定义时必须注意标高的正确。因为你是将±0.00的梁板绘制在基础层(或负一层)中,所以在基础层这一层中显示,你肯定是可以看到的。你这种画法应该没有错误,但一定要注意梁板的定义要正确。

    2009-05-07 19:55:02 