• 请输入您要解决的问题L形暗柱断面是900*500的,主筋是18C20剪力墙是200宽,短面是一根箍筋,一根拉筋,长面是2根箍筋,2根拉筋,请教如何画

    L形暗柱断面是900*500的,主筋是18C20,剪力墙是200宽,短面是一根箍筋,一根拉筋,长面是2根箍筋(双套),2根拉筋,请教如何画
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、200后的剪力墙画通,定义时输入图纸中剪力墙的配筋。 2、暗柱定义参数化暗柱,选择L型的,输入截面信息,全部纵筋输入18C20,输入箍筋1箍筋2的规格,拉筋1输入1根(规格也要输入),拉筋2输入2根,另一根箍筋在其他箍筋中输入。 集体情况也没看到你的图片,请参考。 箍筋就在箍筋1、箍筋2的位置输入规格间距就行。

    2009-05-07 20:19:40 

  • 参数化柱,这个已经不能算是完全的暗柱了,算附墙柱吧。在参数化柱中所在位置的箍筋和拉筋都有代号,如果不符,还可以自定义。

    2009-05-07 20:28:54 

  • 它是突出剪力墙的端柱。要看设计的断面与墙的关系。