mdkl1983 2009-05-08 00:24:34 | 山东省 其他专业 | 418查看 3回答
剪力墙两侧垂直筋配置不同且与顶部板内的锚固长度亦不同如何定义计算?若在编辑钢筋中修改,而布筋分析无法
问题补充:图纸中要求的剪力墙垂直筋与筏板底部和顶板的锚固长度为给定的1.05La,不按平筏锚固,而且若按您说的改为纵筋锚固,那底板插筋又如何处理呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义时 垂直分布钢筋 (1)B12@200+(1)B10@200 在画剪力墙时为 左侧 + 右侧 就能解决了
2009-05-08 00:59:13
-
问:GGJ10.0中,剪力墙能否处理三排、四排的钢筋? 答:可以,如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。
2009-05-08 11:57:07
-
直接在定义剪力墙处输入,软件会自动按平筏锚固的
2009-05-08 01:01:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看