雄鹰试飞 2009-05-08 09:42:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 957查看 2回答
图形算量问题
在框架结构和框剪结构中,设计要求0.00以上的围护结构墙和内部分隔墙均为M5.0混合砂浆200厚页岩空心砖砌体,根据施工规范和已审批的施工组织设计中已明确在以下部位要砌200厚实心砖墙:a、墙底部和顶部200高度范围内;b、门窗洞口两侧不少于200[无构造柱];c、按图集要求需要设置的构造柱的交接处每侧不少于200. 1、如何在GCL8.0和GCL2008中快速完成砌体的绘图操作?如果是从GGJ10.0中导入的图形[在GGJ10.0中完成构造柱和门窗过梁及窗台压顶的钢筋计算]又如何修改方便省事? 2、在GCL8.0中分层墙构件和GCL2008中墙的依附构件墙体总高度取层高时,软件是否会自动处理墙顶的200高实心砖墙的计算量?若不能的话又如何处理?[在一层内梁的截面高度是不一至的] 3、有人将这些砌体中的实心砖墙部分全按零星砌砖项目套用作法,有据可寻吗? 请赐教 谢谢!问题补充:这类问题的工程项目执行的是四川省2000定额,定额子目页岩空心砖砌体中无标砖的消耗量,且该项目实心砖砌筑较多,必须分开算,[包括四川省2004定额,定额子目页岩空心砖砌体中无标砖的消耗量],09定额已考虑了此类问题。 我查阅了四川省2000定额的相关说明计算规则和定额解解释,空心砖以外的砌块墙中考虑了套用标砖的消耗量,在石砌墙体中门窗洞及窗台套用标砖砌体按零星项目执行。 主要解决墙体的分类绘图问题[分别在8.0和2008中处理方法]
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“1、如何在GCL8.0和GCL2008中快速完成砌体的绘图操作?如果是从GGJ10.0中导入的图形[在GGJ10.0中完成构造柱和门窗过梁及窗台压顶的钢筋计算]又如何修改方便省事? 2、在GCL8.0中分层墙构件和GCL2008中墙的依附构件墙体总高度取层高时,软件是否会自动处理墙顶的200高实心砖墙的计算量?若不能的话又如何处理?[在一层内梁的截面高度是不一至的] 3、有人将这些砌体中的实心砖墙部分全按零星砌砖项目套用作法,有据可寻吗?” 1、在GCL8.0中画这种墙比较难,只能分层画,这样操作起来比较麻烦。 建议你用GCL2008画这种墙,我是这样操作的,在“墙”项目下建立实心砖墙、空心砖砌体墙,用“依附构件”将底部、上部的200高实心砖依附到中间的空心砖砌体墙中,注意这里要将标高处理好,将底部实心砖墙的标高的顶点标高设置为中间空心砖砌体墙的底标高,上部实心砖墙的底标高设置为中间空心砖砌体墙的顶标高,中间空心砖砌体墙的顶标高和底标高要计算好; 如果你是讲GGJ10.0的图形导入到GCL2008中时,建议你将所有墙体全部重新画,这样比较快、准确; 2、填充墙中的上下实心砖部分按零星砌砖套用做法,没有具体的相关依据;但是在相关的定额解释中对于窗边、窗台下、轻质墙的转角处的砌体可以套用零星砌砖。 具体的结算中,你可以灵活运用。
2009-05-08 10:05:30
-
空心砖、砌块墙的底部、顶部、洞口两侧都必须用实心砖砌筑,但不用单独设置,这已经在定额子目中综合考虑过了。 不能套零星砌体。 定额中都考虑这个问题,这是施工规范的统一做法。
2009-05-08 09:52:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看