zh****@126.com 2009-05-08 10:21:05 | 四川省 其他专业 | 857查看 9回答
剪力墙水平筋在支座处加密
该剪力墙为车库周边墙,设计为DQ1,墙厚为300,纵向钢筋为:2B14@150;水平钢筋为2B14@150/75,在支座处加密;中间钢筋为A10@150,双向.请教各位,这个水平筋在支座处加密该如何计算?谢谢!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
该剪力墙为车库周边墙,设计为DQ1,墙厚为300,纵向钢筋为:2B14@150;水平钢筋为2B14@150/75,在支座处加密;中间钢筋为A10@150,双向.请教各位,这个水平筋在支座处加密该如何计算? 回答:剪力墙以基础或基础梁作为支座,陈青来教授对“剪力墙水平钢筋是否加密、怎样加密”的回答是:应该按照具体的工程实际情况确定,加密区的设置范围,可以参照框架柱箍筋加密区设置,具体需要加密多少,应该根据计算数据来确定,并应在图纸中明确标注;因此还是建议你咨询一下设计人员,叫他们有一个明确的答复意见,来确定加密范围。至于如何计算,可以通过手工计算出水平钢筋的平均间距,按照平均间距数据设置水平间距信息。
2009-05-09 10:07:22
-
看一下墙体的剖面,应该有说明的
2009-05-08 14:58:43
-
该剪力墙为车库周边墙,设计为DQ1,墙厚为300,纵向钢筋为:2B14@150;水平钢筋为2B14@150/75,在支座处加密;中间钢筋为A10@150,双向.请教各位,这个水平筋在支座处加密该如何计算? 首先得问设计在支座处加密多少,按设计变更计算则可。
2009-05-10 13:00:26
-
还是问设计吧
2009-05-08 10:39:03
-
请问一下设计人员,支座是指哪里
2009-05-08 10:56:42
-
那就图纸绘审再定
2009-05-08 21:27:24
-
问一下设计,或者按墙体净高的1/6计算,加密区是在墙体的上端和下端。因为上、下端受的剪力是比较大的。
2009-05-08 21:29:12
-
在计算设置里该一下就行了
2009-05-08 22:00:53
-
该剪力墙为车库周边墙,设计为DQ1,墙厚为300,纵向钢筋为:2B14@150;水平钢筋为2B14@150/75,在支座处加密;中间钢筋为A10@150,双向.请教各位,这个水平筋在支座处加密该如何计算?谢谢! 是水平筋加密吗?剪力墙纵向筋在基础和分层处加密是正确的而水平筋一般不会加密的,就剪力墙的受力特点其主要受纵向剪力纵筋承受剪力水平筋起固定纵筋的作用
2009-05-08 22:18:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看