• 不同的结构标高如何处理?

    在广联达钢筋软件中,标准层的的结构图中的梁、板标高与层高不同的,在复制到其他层中标高要如何处理标高?除了手改标高外,有没有其他简便方法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    将标准层的梁在构件定义里将梁的标高更改,将其复制到其他层,标高会相应的更改。

    2009-05-08 10:44:21 

  • 由于梁的顶面标高是私有属性,所以在构件定义界面修改后,新绘制的构件的标高会随之改变,复制上去的构件则只能随源楼层的构件标高 因为标准层的楼层设置至少设为三层,所以建议你将第一个标准层的构件标高进行修改后,再复制到其他的标准层中

    2009-05-08 10:53:36 

  • 选中板构件,点击属性,在属性里修改板标高或者板厚,相同的标高可以一次选中,这样不是很快的嘛。

    2009-05-08 10:55:52 