沉默学习无法自拔 2021-10-21 16:16:52 | 江苏省 土建 | 506查看 1回答
最底下一列是箍筋/拉筋
前面一个圈出来的是箍筋c8-200,拉筋c6-200;后面一个圈是啥意思?拉筋c10-100吗?还是箍筋和拉筋都是c8/c10-100间隔布置?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
exsi 白银专家
答题: 4889 被赞: 1349
间隔布置
2021-10-21 16:38:54
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋
剪力墙水平钢筋C8-200,图纸是不是当剪力墙与暗柱的箍筋重叠交错的时候用剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,如右图。
墙水平筋伸入约束边缘暗柱箍筋如何设置?
暗柱与剪力墙箍筋布置
请教各位老师,暗柱箍筋布置A+B,是用相交方向剪力墙的水平钢筋代替暗柱的箍筋吗,剪力墙水平钢筋是C8@200,而暗柱的箍筋是C10@200,况且如果要是用相交方向剪力墙的水平钢筋代替暗柱的箍筋,那么暗柱相应位置的箍筋应该是C10@200才对,下图的示意是不是意思是暗柱的箍筋是正常布置,与剪力墙水平方向交接的位置交错布置?请专家答复一下。2022-09-08 14:25:28 补充暗柱的箍筋是C10@1002022-09-08 14:31:41 补充2022-09-08 14:32:33 补充请教专家是哪一种?如果是第一张那么暗柱箍筋间距就成了200了
剪力墙水平筋替代暗柱箍筋
图示暗柱箍筋识别柱大样后,要不要再删掉?(因为墙身水平筋替代箍筋)。要是删掉里面拉钩怎么设置?
剪力墙水平钢筋代替暗柱箍筋
问题是剪力墙的水平钢筋是C8-200,暗柱的箍筋间距是C8-100,因为图纸要求ab要间隔100mm布置。所以是不是应该把暗柱箍筋改为C8-200?一号箭头表示竖向剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,2号箭头那里也有剪力墙,但是没有显示2号那的剪力墙的水平筋代替暗柱箍筋,请教专家怎么处理?
剪力墙水平筋代替暗柱外侧箍筋怎么设置
请问剪力墙水平筋代替暗柱外侧箍筋怎么设置?