西柚 2021-10-21 17:51:09 | 广东省 土建结算审核土建计量GTJ | 408查看 1回答
12G901-1图集2-40页大样的洞边增设加强筋是多少,查不到图集,麻烦各位大神告知下~
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 165517 被赞: 157562
应该是图集12G901-1图集4-32~33页大样
2021-10-21 17:55:16
约束边缘非阴影区配筋
老师好,结构说明这么说,图中填充图案 为剪力墙边缘构件阴影区,按“暗柱配筋表”中钢筋配置; 填充图案 为剪力墙约束边缘构件非阴影区,采用“拉筋+墙身水平分布筋”方式,具体构造详见12G901-1第3-2、3-3、3-4页中“墙体水平分布筋替代非阴影区外围封闭箍筋位置”部分,其中竖筋同墙身竖向分布筋,拉筋直径同约束暗柱箍筋。问题1,如图非阴影区600,墙身竖向分布筋a10-200(2排),问下老师非阴影区的a10-200(2排)600区域内是6根竖向钢筋还是8根竖向钢筋;问题2、非阴影区域拉筋同暗柱箍筋a10-100是拉3条1字拉筋还是4条1字拉筋;
基础联系梁与桩承台的钢筋锚固起始位置
根据《16G101-3》第105页的构造详图(如下),基础联系梁的纵筋的锚固均从柱边开始计的。为什么我绘制出来的基础联系梁的锚固起始位置”多样化“【本案例的基础联系梁顶标高与承台顶标高相同,也设置了梁以柱为支座】(如下所有图)情况一:抗扭腰筋一侧的锚固起始位置从承台边起计一个”悬挑梁节点最小值锚固长度“,一侧的锚固起始位置也是从承台边开始计一个锚固值。请问为什么该梁的抗扭腰筋的端部座支锚固是”悬挑梁节点的最小直锚长度(0.5*750+5*D)?当已经设置了以柱为支座的情况下,一般梁的抗扭腰筋的锚固起始位置是从承台边还是柱边起算的(图集也没标注腰筋的端部节点大样)?这种情况下如何在软件操作?【只能通过编辑钢筋来调整吗?】情况二:基础联系梁的支座负筋计算方法为:伸入支座锚固+承台至柱的长度+两支座(柱)的净长/3,(如下图)正常来说,应该是“伸入支座锚固+两支座(柱)的净长/3?请问对于基础联系梁支座负筋的计算方法,不是同楼层梁的计算方法一样吗?这种情况下如何在软件操作?【只能通过编辑钢筋来调整吗?】情况三:中间支座底筋的锚固长度起始位置从承台边起算(如下图1、承台不规则的会以柱边为起始锚固如下图2)请问:按规范要求,基础联系梁底筋锚固起始位置是从承台边还是柱边起算?以上是经过多次重提梁跨,设置支座以及计算设置、节点设置后依旧如此,所以前来请求专家、前辈、老师,分别给予指点,感谢。2022-04-19 22:52:15 补充
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-09-30
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看