扬 2021-10-22 10:43:56 | 广东省 土建 | 568查看 1回答
广联达GTJ2021,梁支座并筋应如何处理
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2支箍可以直接输4C22/2C20,不会影响钢筋量,四支箍这样输会影响箍筋数量
2021-10-22 10:54:24
扬 2021-10-22 10:43:56 | 广东省 土建 | 568查看 1回答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
2支箍可以直接输4C22/2C20,不会影响钢筋量,四支箍这样输会影响箍筋数量
2021-10-22 10:54:24