• 老师,关于此处理解

    绑扎

    老师,有个疑问,就是咱们计算植筋的时候,软件会计算植筋的锚固深度10d,植筋的外露长度可以自己输入,假设按默认为1000     植筋不是要与砌体通长筋进行搭接计算的么,但是咱们软件设置砌体通长筋,砌体通长筋的长度计算为净长+200锚固+200锚固+60弯折+60弯折。  那这样会不会与植筋的长度有重复啊。

    实际施工通长筋是不是不会锚固到柱子里,而是与植筋的外露直接绑扎了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有通长筋的时候就不需要设置砌体加筋的

    如果需要计算植筋的根数,这样是可以布置砌体加筋,但要注意不提取砌体加筋的钢筋工程量,只是提供根数即可