小子 2021-10-23 16:17:49 | 辽宁省 土建 | 1219查看 1回答
关于人防门框墙的问题疑惑
人防门框墙需要先绘制一道剪力墙,然后再布置人防门框墙构件,那假设这个人防门框墙厚度为400,我先布置的剪力墙需要必须要改为400才合适么,我知道即使墙厚度不为400,比如200,250也同样可以绘制上人防门框墙,但是我想知道,老师,输入和人防门框墙同厚度的剪力墙与 不输入同厚度的剪力墙,对工程量是否影响
其次第二点,关于剪力墙钢筋,虽然与人防门匡墙相交部位会自动扣减,但是老师,图纸中并没有在人防门框墙位置表明此处有墙,例如只是表明此处为MKQ1。 那这个附着的剪力墙钢筋信息怎么确定,总感觉按照相邻的墙不合适,如果按照人防门框墙上部或下部钢筋感觉也不太好
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不输入同厚度的剪力墙,对工程量 有影响 。
人防设计有钢筋的,按照人防设计设置,人防设计没有的,按照剪力墙设计设置 。
2021-10-24 08:51:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看