• 关于人防门框墙的问题疑惑

    1. 人防门框墙需要先绘制一道剪力墙,然后再布置人防门框墙构件,那假设这个人防门框墙厚度为400,我先布置的剪力墙需要必须要改为400才合适么,我知道即使墙厚度不为400,比如200,250也同样可以绘制上人防门框墙,但是我想知道,老师,输入和人防门框墙同厚度的剪力墙与  不输入同厚度的剪力墙,对工程量是否影响

    2. 其次第二点,关于剪力墙钢筋,虽然与人防门匡墙相交部位会自动扣减,但是老师,图纸中并没有在人防门框墙位置表明此处有墙,例如只是表明此处为MKQ1。  那这个附着的剪力墙钢筋信息怎么确定,总感觉按照相邻的墙不合适,如果按照人防门框墙上部或下部钢筋感觉也不太好



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不输入同厚度的剪力墙,对工程量 有影响 。

    人防设计有钢筋的,按照人防设计设置,人防设计没有的,按照剪力墙设计设置 。