• 在图形算量软件中,现浇板的模板面积为什么不是天棚净空面积,而是轴线间面积?

    在图形算量软件中,现浇板的模板面积为什么不是天棚净空面积,而是轴线间面积?例如某个房间轴线间尺寸为4.2*3.6,墙体为240墙,轴线中分,手工计算模板面积为(4.2-0.24)*(3.6-0.24)=13.3035M2,但是软件中计算结果是15.12M2,是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为现浇板不认为墙体是它的支座,因此在计算模板面积时不扣除墙体所占的面积,可以用变通的方法计算:在做房间装修时输入板的模板子目,工程量代码用“地面积”,板的模板面积就会计算正确。

    2009-05-09 23:55:26 

  • 你在墙上画上梁在试试,光画墙模板面积是4.2*3.6 光计算模板可以按照你的方法,不过要计算其他量,如板的混凝土、墙的体积扣减就会有影响 你可以定义一个圈梁高同板厚,套板的混凝土项,用智能布置的方法来快速布置也不是很慢的 我的意思是如果设计在墙上没有圈梁的地方加一道 你可以在分层中智能布置

    2009-05-08 20:07:37 

  • 图形8.0不应该出现这样的情况,如果你出现这种情况,检查一下是否 你布置 的现浇板的标高和墙的顶标高不符合。

    2009-05-08 20:08:29 

  • 当然要是轴线间的面积,你想要是都减去墙厚,那墙的那一部分的板要怎么计算,在计算规则中规定板的规定也是整个的体积吧,而不是减去墙厚的吧,我也是刚开始学这个的,这个也就是我所理解的! 哎呀~~把你问的现浇板的模板工程量看成现浇板的工程量了~真的很是不好意思,我真的是基础知识还欠缺啊。。。 不好意思了~~

    2009-05-08 20:11:15 

  • 我认为只能是你的板的标高或墙的标高出了问题,广联达软件不会出现这种情况,查一下这两类构件的标高后再说。

    2009-05-08 20:16:22 

  • 在图形算量软件中,现浇板的模板面积为什么不是天棚净空面积,而是轴线间面积?例如某个房间轴线间尺寸为4.2*3.6,墙体为240墙,轴线中分,手工计算模板面积为(4.2-0.24)*(3.6-0.24)=13.3035M2,但是软件中计算结果是15.12M2,是怎么回事? :你所说的就是图形算量的缺陷之一,框架结构的工程不存在这样的问题,主要是砖混结构的工程存在这样的问题。解决的办法是定义圈梁,套相应墙定额子目,然后在没有梁(或圈梁)的墙上画圈梁,这样软件就可以自动扣减,板的模板工程量就算的比较准确了。

    2009-05-08 20:29:37 

  • 由墙支承板的情况几乎没有,都是墙上有梁,梁上再有板的。可以看下软件设置的模板设算规则。

    2009-05-08 20:42:46 

  • 我用了很久,都没出现这种情况,你是不是说扣减前的量,扣减前的量有时会出现这种情况,但经过扣减后,最后得数会很准的。

    2009-05-08 22:00:48 

  • 有梁板的模板是梁的模板和板的模板是一起算的,你看一下你算的这个值如果比板的模板大,是不是含了梁的模板。如果没有梁,那么板的模板量应该还含有板侧面的模板量,不光是天棚净面积的。