李增军 2009-05-08 21:07:00 | 重庆市 其他专业 | 509查看 10回答
图纸中DQ3画以什么名称画
用柱,还是暗柱画,还是框支柱画问题补充:有什么区别
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DQ3画以暗柱名称画 框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的柱为KZZ,框支柱是框架梁上的柱,与框架梁相连,用于转换层上层。 框支柱柱与暗柱的箍筋取的保护层厚度不同。暗柱取值为墙。 框支柱柱与暗柱加密长度取值不同。保护层厚度不同可以理解。加密长度搞不清,请解答暗柱一般取的抗震等级为同墙的,没有墙的时候为不抗震(0),所以加密长度不一样
2009-05-08 21:26:57
-
DQ3为暗柱,不是柱和框支柱,
2009-05-08 21:11:41
-
是剪力墙暗柱。
2009-05-08 21:16:40
-
用柱构件来画,具体定义为什么柱,与设计沟通,了觖设计意图产。
2009-05-08 21:28:27
-
应该归为墙类,DQ:短墙肢,绘制构件时用异形画
2009-05-08 21:53:42
-
用 参数型 暗柱画 就可以了
2009-05-08 21:55:24
-
用暗柱画,然后把钢筋输上
2009-05-08 21:59:28
-
这个就是短肢剪力墙就用剪力墙绘制
2009-05-08 22:23:27
-
应该用剪力墙画,材用异形画法。
2009-05-09 07:23:57
-
我觉得都可以,只要量算出来正确
2009-05-09 15:55:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看