112233 2021-10-26 13:45:00 | 北京市 安装计价软件GCCP | 2020查看 1回答
风管、桥架跨接接地如何计算?如何套项
1、风管法兰连接时用不小于6mm2铜芯软绞线作跨接线,这个需要单独套项吗?北京地区套哪个清单和定额?
2、设计说明中表示采用BV-0.5-25铜芯导线与法兰和接电干线连接,这个应该如何套项(北京地区)?
3、桥架等电位联结北京地区应该如何计算?具体如何套项?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、风管法兰连接时用不小于6mm2铜芯软绞线作跨接线,这个需要单独套项吗?北京地区套哪个清单和定额?
答:结合平面图计算
2、设计说明中表示采用BV-0.5-25铜芯导线与法兰和接电干线连接,这个应该如何套项(北京地区)?
答:套配线25平方的
3、桥架等电位联结北京地区应该如何计算?具体如何套项?
答:结合平面图计算 以图纸设计 按接地线母线 定额套价 材料按实调整
2021-10-27 08:42:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看