• 风管、桥架跨接接地如何计算?如何套项

    桥架跨接

    1、风管法兰连接时用不小于6mm2铜芯软绞线作跨接线,这个需要单独套项吗?北京地区套哪个清单和定额?

    2、设计说明中表示采用BV-0.5-25铜芯导线与法兰和接电干线连接,这个应该如何套项(北京地区)?

    3、桥架等电位联结北京地区应该如何计算?具体如何套项?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、风管法兰连接时用不小于6mm2铜芯软绞线作跨接线,这个需要单独套项吗?北京地区套哪个清单和定额?

    答:结合平面图计算 

    2、设计说明中表示采用BV-0.5-25铜芯导线与法兰和接电干线连接,这个应该如何套项(北京地区)?

    答:套配线25平方的

    3、桥架等电位联结北京地区应该如何计算?具体如何套项?

    答:结合平面图计算  以图纸设计 按接地线母线 定额套价  材料按实调整