• 首层阴影部分为设备夹层,那么配电箱安装高度和其他消防器具高度应该是多少

    如图1中阴影部分为设备夹层,图2位夹层平面图,首层层高4.5m,夹层标高为2.6m,配电箱安装高度为距地1.4,那么配电箱标高应该是1.4还是4m呢,感烟探测器为吸顶安装,则安装高度应该是2.6m还是4.5m呢

    配电箱标高

    首层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、配电箱安装高度为距地1.4,那么配电箱标高应该是1.4

    2、感烟探测器为吸顶安装,则安装高度应该是2.6m


    2021-10-27 11:00:21 

  • 在夹层内箱按1.4安装

    探测器安装高度应该是2.6m

    2021-10-27 11:00:53 