• 采暖外网

    扣除

    1. 这个管道从DN125直接变成DN100(没有其他支管) 是不是图纸有点问题。

    2. 计算管道长度的时候扣除热力装置部分所占长度吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、管径没有问题,水平干管直径125,立管100符合设计要求

    2、计算管道长度的时候不扣除热力装置部分所占长度

    2021-10-27 10:50:50 

  • 室外部分是125,室内部分是100。可以以入户装置为界,进行变径。

    2、不扣除阀门,管件等所占的位置。设备的要扣除。

    2021-10-27 10:48:46 

  • 有可能在阀门那变径,不确定的话问一下设计,一般不扣除

    2021-10-27 10:50:09 

  • 1、按照图纸设计计算

    2、不扣除

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-10-27 10:51:07 

    • 这个管道从DN125直接变成DN100,按图计算即可。

    • 计算管道长度的时候扣除热力装置部分所占长度


    2021-10-27 10:51:50 

  • 1.图纸没问题,热力小室的两侧分别是DN125和DN100的管道

    2.算管道长度的时候不扣除热力小室这段的长度

    2021-10-27 10:53:10 