活在当下 2021-10-27 10:45:58 | 辽宁省 安装概算 | 1014查看 6回答
采暖外网
这个管道从DN125直接变成DN100(没有其他支管) 是不是图纸有点问题。
计算管道长度的时候扣除热力装置部分所占长度吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、管径没有问题,水平干管直径125,立管100符合设计要求
2、计算管道长度的时候不扣除热力装置部分所占长度
2021-10-27 10:50:50
-
室外部分是125,室内部分是100。可以以入户装置为界,进行变径。
2、不扣除阀门,管件等所占的位置。设备的要扣除。
2021-10-27 10:48:46
-
有可能在阀门那变径,不确定的话问一下设计,一般不扣除
2021-10-27 10:50:09
-
1、按照图纸设计计算
2、不扣除
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-10-27 10:51:07
-
这个管道从DN125直接变成DN100,按图计算即可。
计算管道长度的时候扣除热力装置部分所占长度
2021-10-27 10:51:50
-
1.图纸没问题,热力小室的两侧分别是DN125和DN100的管道
2.算管道长度的时候不扣除热力小室这段的长度
2021-10-27 10:53:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看