一二一二一 2021-10-27 11:28:58 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 742查看 1回答
节点图中的点状钢筋,是应该按图纸给出的根数还是按标注中的间距去绘制
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
林落 专家
答题: 832 被赞: 215
一样的,700(扣起始)/200=3.5,也是等于四根。
首次提交 2021-10-27 11:30:38 最近修改2021-10-27 11:31:27 (修改过1次)
关于独立基础缩短90%构造的钢筋
独立基础缩短90%构造,四个外边钢筋正常,里面的全部按缩短90%做,那么根数如何确定?我的想法是:长度扣除两个起步距离再扣除两个间距然后除以间距向上取整+1,但是我这边毕业设计老师认为应该长度扣除两个起步距除以间距向上取证+1后扣除外边两根。存在单边一根钢筋的误差,所以请问各位专家实际采用什么算法?
人防门框墙的门槛问题?
请问:1. C12@150的纵筋的范围,是从下面两根开始至上面3C12,还是从筏板面至门槛面,是否包括筏板里面? 2.图纸未标注拉钩筋,是否需要拉钩筋,才用什么间距和规格?补充问题:那两侧钢筋的布置是按那种画法?
剪力墙暗柱的箍筋信息不同,具体标注的哪一根?
如下图纸中,统一标注的箍筋信息为C6-200,但是图中的箍筋还有信息还有一个是C8-200,这个C8-200指的是白色指标线标注的那一根,还是说红色的都表示C8-200,蓝色的都是C6-200?到底应该怎么理解?
钢筋计算的问题
汤老师,您好! 1、 顶层框架柱边角柱外侧钢筋长度是1.5Lae,还是梁高+柱宽-2*保护层 2、剪力墙边缘构件很长时,水平钢筋需要升入多长, 3、每一层剪力墙水平钢筋起始位置从多少算起,配置暗梁的情况下,根数如何计算,暗梁侧面钢筋直径与剪力墙水平钢筋直径不同,计算出的水平钢筋根数一样吗 4、地下室外墙钢筋是与上一层搭接还是在顶板锚固?简直嵌固和弹性嵌固有办法在图纸上看出来吗,计算时是按12D还是Lae 5、剪力墙拉筋梅花型布置是按双向数量2倍算吗,或者按照实际算? 6、剪力墙水平垂直钢筋都是C10@200,拉筋C6@600,可以梅花形布置吗,怎么布置的? 7、剪力墙非加强区的构造边缘构件,如暗柱,转角柱的拉筋,图纸未注明直径间距,按箍筋的直径间距算,还是剪力墙的拉筋间距直径算? 问题补充:超过定尺长度的搭接都按50D算不算对的? 基础插筋的弯折都按100来算对不对呢
墙柱中分奇数排和偶数排是什么意思?
如上图,我的理解是奇数排钢筋正常布置,只需在柱截面编辑时如下图中蓝色箍筋间距修改为200,这样对吗?2.对于偶数排的意思是利用剪力墙水平钢筋伸入墙柱作箍筋,这里需要对剪力墙水平钢筋进行设置吗还是默认即可?我看示意图剪力墙水平钢筋端头处呈封闭状。3.偶数排钢筋少了蓝色标识箍筋,但多了一根拉筋,我在其他箍筋中再设置C10-200,这样理解对吗? 望各位老师指正!