• 剪力墙隔一布一竖向钢筋起步距离的问题 求解答

    软件的设置的剪力墙竖向间距是200mm,距离暗柱的起步设置间距为s-bhc;

    但是在软件计算中,剪力墙隔一步一的竖向钢筋距离暗柱起步却是400mm;

    具体如图所示,请问为什么会这样?如何解决?


    编辑钢筋

    2021-10-28 15:38:05 补充

    而且我看过了剪力墙中间没有其他构件及钢筋

    2021-10-28 17:49:38 补充

    我再上传一个图 ,净长5.4m的墙 起步间距明显是400mm,而且编辑钢筋的根数也是少算了

    隔一布一

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    在编辑钢筋的根数栏,双击根数查看计算式,三维不一定准

    首次提交 2021-10-28 15:31:52  最近修改2021-10-29 07:54:57 (修改过2次)