• 梁侧面构造筋

    梁侧面构造筋只在梁左右支座处有标注,跨中没有标注,集中标注里也没有,这种情况该怎么处理?请各位高手帮忙,谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那是不标准的标注,侧面筋不能标注在支座处,更不应该标注在左右支座处,容易与制作负筋混淆。 侧面的构造筋、抗扭筋应该标注在集中标注的侧面筋信息中火原位标注的跨中位置,快与设计人沟通,弄清楚真正的含义后再计算,免得出错。

    2009-05-10 11:01:43 

  • 可以向设计院提出疑问,一般构造筋是在集中标注或跨中标注。

    2009-05-11 13:10:48 

  • 构造筋应该通常设置。

    2009-05-12 20:56:26 

  • 支座处标注应为支座负筋,侧面构造筋应在跨中或集中标注,你说的这种情况没见过,能否截图看看。

    2009-05-10 11:03:05 

  • 图纸问题,找设计院咨询一下

    2009-05-10 11:34:29 

  • 可以查一下总说明中有没有关梁侧面构造筋的说明。如果没有特别的说明,就作为通长的吧。说不准图纸标的地方错了呢。

    2009-05-10 17:25:34 

  • 支座处标注应为支座负筋,侧面构造筋应在跨中或集中标注,图纸应该有问题,

    2009-05-10 18:42:43 

  • 应该是这个支座的钢筋和其他支座的不一致,单独注写的,按照理论来说集中标注的位置应该是有的。

    2009-05-10 20:36:39 

  • 在属性里的侧面钢筋里输入,注意区分G和N。

    2009-05-10 12:15:16 