小子 2021-10-28 16:54:15 | 辽宁省 土建 | 344查看 2回答
请问老师,处理是否正确
这个是风井,下面的YDL,我就采用暗梁绘制,上面的AL我就采用过梁绘制。套项时,都按剪力墙套,不能单独套取压顶和过梁,因为不是像二次结构一样是二次施工的。
为什么上面采用过梁,是因为如果采用案例暗梁,悬空的底部模板暗梁没法计算出来,采用过梁绘制可以算出底部的模板。
没问题吧,老师
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样处理是可以的
都用暗梁绘制也可以的,你此处可以绘制一个整体的剪力墙,然后布置墙洞,这样也是会正常计算模板的
2021-10-29 09:06:49
-
可以的,其实不用那么麻烦,全用圈梁构件去布置就可以了。上面套剪力墙,下面那条是洞口的压顶,直接套用压顶。
2021-10-28 17:25:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看