• 箍筋支数要改吗?

    请问师傅们: 集中标注时1跨要改支数?怎么知道改为几支箍?

    集中标注

    问题补充:谢谢大家了,我终于明白了,基础梁所显示和框架梁恰恰相反的,2B20+4B25 4/2是基础梁的支座钢筋,其实应该理解为第一排2根,第二排4根。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上单跨的箍筋如与集中标注不同,可在原位标注上的单跨位置修改箍筋支数,但是你图上基础梁所指的钢筋显示2B20+4B25 4/2,它表示第一排是4根第二排是2跟,这个配筋用2脂箍是完全可以.

    2009-05-10 17:04:04 

  • 请问师傅们: 集中标注时1跨要改支数?怎么知道改为几支箍? 这个按图纸标注来吧?代表性多的在集中标注中标上,个别的在原位中标注。二肢为a8@200(2)

    2009-05-10 16:44:59 

  • 我看过你提的问题了,你圈的2B20+4B25 4/2是基础梁的支座钢筋,跟箍筋的支数没有关系,箍筋支数也不用你来判断,看图纸集中标注就可以了

    2009-05-10 16:54:41 

  • 如过在原位标注中该跨没有更改箍筋的支数,就按照集中标注中的箍筋计算就可以。你的上部筋是4根,下部是2根,在支座处只是增加了第2排钢筋,第一排并没有变化,如果箍筋支数增加那么下部没有钢筋与之相连,不符合常理。

    2009-05-10 19:13:45 

  • 箍筋肢数在集中标注中输入就行了,不需要在跨中输入肢数的。 输入时看图纸中的箍筋肢数,是几肢箍就输入几肢箍。

    2009-05-10 14:51:01 

  • 需要修改。设计是几支箍就改成几支箍,也就是把括号里面的数字改成几。

    2009-05-10 14:52:14 

  • 在原位标注中修改,箍筋支数的修改不会因为受力钢筋的牌数而修改;

    2009-05-10 14:52:33 

  • 在该跨得原位标注中输入4只箍

    2009-05-10 14:55:18 

  • 2肢箍可以放得了啊,4/2只表示一层筋4根,二层筋2根

    2009-05-10 14:55:21 

  • 依据图纸集中标注说明支数,原位标注无特注说明是不需要改的

    2009-05-10 15:12:41 

  • 按图上圈的箍筋就是括号中的2肢箍,前边圈的2B20+4B25 4/2是支座钢筋,不是箍筋肢数,支座钢筋上排2B20+2B25 ,第二排2B25 .

    2009-05-10 15:21:54 

  • 如果设计图纸没标注本跨箍筋肢数的话,就不需要修改,因为这梁箍筋与柱箍筋的设置并不相同(看你的意思,就是以柱箍筋来考虑了)。再说你的原位标注2B20+4B25 4/2是支座钢筋,只表示上、下两排钢筋的设置情况。 另注:其中一跨箍筋肢数的修改应该在原位标注下面的表格里改

    2009-05-10 15:40:10 

  • 提问者回复(2009-5-10 15:01:49): 请问你为什么不改了?我觉得应该改。图上显示4/2时我们自己就应该知道一肢箍是放不下的(但我不知道应该是几肢),所以应该改。各位师傅认为应该改吗? 按图纸就行,4/2 不以为着为4支箍,不是由这个判断支数

    2009-05-10 15:42:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!