• +-0.00以下负层如何设置构件及楼层标高?

    我的地下室3m层高,地下室底板为-3m,最厚桩承台为1.5m,表示桩承台底标高为-4.5m,-3m为桩承台顶标高,请看以下附图是我设置的标高信息,我个人觉得不太对,搞到真的很烦,希望大家可以帮帮我,谢谢您的帮忙.

    桩

    承台顶标高

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.第1个图对、 2、直接在垫层处设定标高、 3、应对每个承台设定标高

    2009-05-10 16:37:37 

  • 你好;应首先确定首层层高,再修改首层底标高,--然后输入负一层的层高--负一层的底标高软件自动修改,再输入基础层层高-1.5米---基础层的低标高软件自动修改。

    2009-05-10 20:07:28 

  • 第一个图,基础底标高应该是标注为-4.5;第二个图,基础顶标高也是错的,应该标注为-3m;第三个图,基础层 层高应该标注为1.5米 垫层不用单独设基础构件,直接在基础构建中建立一个基础单元就可以了。

    2009-05-10 16:05:24 