• 0.4KV低压母线桥 套什么定额?

    0.4KV低压母线桥,TMY-3*2(100*10)+2(100*10),(河北地区)

    1. 应套用2-199共箱母线安装还是套用2-208低压封闭母线?或者套用2-130带型母线安装?

    2. 长度应如何计算?按母线桥外壳尺寸?还是按母线中心线长度,母线接入柜体内长度怎么计算?

    2021-10-30 15:20:59 补充

    2-199共箱母线为6~10KV高压

    2-208低压封闭母线  更贴近与密集母线桥,成品安装,

    2-130为带型母线,缺少壳体部分的安装工作内容。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套用2-130带型母线安装

    2021-10-30 15:18:46 

  • 套208低压封闭母线

    2021-10-30 15:19:51 

  • 低压封闭母线。

    2021-10-30 19:04:46 