• 超高模板计算问题

    1. 超高模板计算的工程量是不是没有模板工程量而是支撑的工程量,但是这个支撑的工程量是按模板的面积来算的?

    2. 比如柱模板超过了3.6米,模板的总量是100平方,超高的工程量是30平方,在套定额的时候先套一个模板的定额工程量是按总工程量100平方还是按总量减超高工程量70平方计算,然后在套一个超高的定额工程量按30平方计算?

      请教各位大神

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 对的

    2. 模板定额工程量为100,然后再套用一个超高工程量为30

    2021-10-31 15:38:04 