• 钢筋10.0里的问题,请大家指教!

    1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算?

    问题补充:首先,我非常感谢大家的热心帮助!问题理解各异,我也不知道到底哪个是对的了:)还有,我的那个问题2.如果标(2B16),这样的梁,在原位标注时上支座和下部有别的钢筋的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (25) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 这种设计复核规范要求,不用加腰筋。 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 这种情况是中间钢筋,不是贯通的钢筋,只计算中间的部分,不计算两端支座处钢筋以及锚固长度。 标注的时候 也这样标注只标个(2B16)即可。

    2009-05-11 08:28:40 

  • 这种情况建议问设计(应由设计给出书面说明),不能自己定;配筋的问题,毕竟是设计负责。

    2009-05-11 08:20:43 

  • 1、450高梁按常规不需要腰筋,如果图纸没有标注不需要计算。 2、图纸只标(2B16),那就按上下2B16通长筋计算。

    2009-05-11 08:29:39 

  • 图纸上没标,有的结构总说明上有,可以看看

    2009-05-11 08:31:12 

  • 看图纸设计是怎么说的 是按03G101的话 就按03G101的要求加设了 (2b16)是架力筋的意思

    2009-05-11 08:32:20 

  • 1.不要自已给,应在图纸会审时提交设计处理 2.2B16是上部通长筋,下部钢筋应在原位标注,如果原位标没有,则要找设计处理。

    2009-05-11 08:32:21 

  • 1、没有标注要腰筋的就不能计算,突击中说的超过450加腰筋的规定时对设计人说的。 2、集中标注只标注了(2B)16,说明上部有架立筋,没有贯通筋,垮中筋及下部筋倒在原位标注中标注了,完全照图纸标注输入就行。

    2009-05-11 08:33:15 

  • 既然上部标注(2B16),这就说明,此梁上部有2B16架立筋,那肯定还有原位标注的钢筋,架立筋都是2B16,那受力筋肯定要在B20以上,决不可以把它当受力筋处理的,一定要作为问题提出来,与设计联系,不可大意的

    2009-05-11 08:33:26 

  • 图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,你查看一下结构说明有没有要求,如果没有提到还是不要加为好 L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)在梁的属性中按信息输入,2B16是上部筋,下部筋为空的,其他的钢筋信息在原位标注中输入

    2009-05-11 08:35:42 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 建议按图上所给的输入没有给出的不输入,让工地施工人员出变更或洽商,是应该有但不是预算人员应加的。

    2009-05-11 08:22:02 

  • 1、设计没有标注就不用计算,因450高梁按常规也不需要腰筋。 2、那就按上下2B16通长筋计算

    2009-05-11 08:22:42 

  • 查细部标注,2B16只是上部钢筋哦!下部的在梁下面的中间.肯定是一跨和一跨不一样才这样标的.小心!

    2009-05-11 08:23:20 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 你先看看梁的腹高是不是大于450 如果是 得设置腰筋 规范有要求 具体型号 看看设计说明上有没有 如果没有问一下钢筋班组长 他们应该很熟悉的 一般腰筋都是12-14个的大小 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 梁是几跨的?是不是有原位标注的??

    2009-05-11 08:23:48 

  • 回答: 1、根据平筏规则梁的净高超过450mm的就要加腰筋,但是如果设计人员通过设计认为需要加会在施工图中注明,如果图纸中没有就不需要配置腰筋,以图纸为依据. 2.L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。标注有误。括号内的数字(2B16)是说上部的这两根架立筋(此钢筋是不伸入支座)。请与设计院联系一下。 3.图纸上没标,有的结构总说明上有,可以仔细看看结构总说明。

    2009-05-11 09:52:56 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 遇到这类问题最好的解决方法:按照图纸标注的钢筋输入。 在就是咨询广联达公司培训班的老师。

    2009-05-11 09:54:20 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给?答:按照平法规定里的超过450是指除开板的厚度。造价人员可以不管这个,图纸上没有标注就不给。 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算?答:按照你说的这个标注的话应该在上部通长筋输入2B16,其他部位筋要根据原位标注来输入。

    2009-05-11 08:44:30 

  • 找设计院解决

    2009-05-11 08:45:50 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 回答:1、根据平筏规则梁的净高超过450mm的就要加腰筋,但是如果设计人员通过设计认为需要加会在施工图中注明,如果图纸中没有就不需要配置腰筋,以图纸为依据 2、箍筋是2只箍,说明上部钢筋为2根,因此L-1的上部通长钢筋为2B16,下部钢筋为2B16

    2009-05-11 08:48:11 

  • 1、在图纸的总说明和每一张梁的设计图的说明中,看看是不是有关于梁高超过450时,腰筋的设置方法,如果设计图即使没有腰筋的设置说明,但是有中设计依据是03G101的说法。我认为都应该按03G101-1第62、63、64、65页的规定设置。 2、梁的集中标注,(2B16)表示的是梁上部的架立筋,上下主筋是不是标注在梁上?如果原位标注也没有,就只有咨询设计了。

    2009-05-11 08:57:45 

  • 2B16是上部架立筋(贯通筋)应看原位标注,应该显示下部受力筋,多垮的话还要看上部端支座加筋。 如不显示那得通过设计院了

    2009-05-11 08:57:53 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 回答:1. 当梁高超过450时,按照平法规则是要加的,但设计要说明加多大规格的钢筋,如果没有标注请与设计院联系一下。 2.L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。标注有误。括号内的数字(2B16)是说上部的这两根钢筋是不伸入支座的,它是和左、右支座的钢筋搭接。你的问题是设计没有给出左右支座钢筋和下部钢筋,需要问设计部门或留待签证。或再看看图纸,是不是在原位有标注。

    2009-05-11 09:03:56 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 答:一定要给!应该由设计单位出一个书面的东西! .一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 答:上下受力筋均为2B 16!

    2009-05-11 09:03:56 

  • 1.当梁高超过450时,没标注腰筋,一般不需要给,如果特殊情况,也要找设计出资料。自己是不能随便加腰筋的。 2.L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这其中的(2B16)是架立筋但是是通长布置的。在03G101-1第24也有说明,全部采用架立筋时,写在括号内。附图。 从百度里摘取一段话,解释什么是架立筋,及架立筋与通长筋的区别。 要弄清架立筋和通长钢筋的真正含义是什么?先要了解箍筋的具体含义,因为钢筋混凝土梁总要设箍筋的。有箍筋时,如果没有其它任何东西把它撑起来,它就无依无靠。一般说来,梁的上部均设有负筋,不管它是受力的或是构造的。根据受力或构造,梁设双肢箍或四肢箍。如果是四肢箍,上、下势必有四个角点。如果不让四个点空着,则梁上、下也须相应设有四根钢筋。如为框架梁,梁的两端负筋为受力钢筋,在理论上,梁靠中间1/3区段,不受力或只受很小的力。那么,梁上部的这一区段,就不用配纵向钢筋了。可是,上面说了,箍筋又不能空摆着,就要设根数与箍筋肢数相应的构造钢筋,这些构造钢筋,直径要比受力钢筋小,我们把它们称之为架立筋。 上面讲的架立筋中,有可能包含了所谓的通长钢筋。通长钢筋主要用于抗震设计的框架结构的框架梁中或设计人员认为需要设置通长钢筋的非框架结构的连续梁中。在抗震设计中,梁的通长钢筋的数量,根据具体受力情况,有多有少,有时上部钢筋全部连通。当上部通长钢筋的数量少于箍筋的肢数时,就要用直径较小的钢筋把箍筋空着的角点填补起来。通长钢筋总是放在外侧,架立筋放在中间。架立筋与两端的其余受力钢筋相互搭接,搭接长度,除特别要求外,一般为150—250。 所以,我觉得(2B16)是上部通长筋,且同时为架立筋。

    2009-05-11 09:04:20 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 回答:1. 根据平法规则,当梁净高(扣除板厚)高超过450时,按照平法规则是要加的,但设计要说明加多大规格的钢筋,如果没有标注请与设计院联系一下。 2.L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。标注有误。括号内的数字(2B16)是说上部的这两根架立筋(此钢筋是不伸入支座)。

    2009-05-11 09:07:10 

  • 1.图纸上的部分梁,当梁高超过450时,也没标注腰筋,我们要不要给,按什么标准给? 2.一种梁的集中标注,上下主筋都没标,只标个(2B16),如:L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。这种该如何计算? 答:1、这些疑问应该和设计联系 2、L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)。 你看下设计图上有集中标注没有,如果有这个2B16应该是这段梁支座上的上部钢筋 你能把图形剪辑在这里吗 如果L-1,300*500,A8-100/200(2),(2B16)是图中的集中标注, 梁L-1是2支箍,则2B16应该是:上部通长筋2B16;下部通长筋2B16。

    2009-05-11 09:33:46 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题