• 消防电系统图

    电系统图

    这是10号楼的系统图,消防控制室在2号楼,有桥架引到10号楼的-1层。我想问的问题是,如何看电线是否接到每层的端子箱?如果在系统图上画一个点,意思是把线接到端子箱(XD)里面?不画那个点,就是不接到端子箱里吗?

    例:接到火灾显示盘的“485通讯总线”,-1F没画那个点,-1F不接到端子箱内,是从-1F走桥架走到1F、2F的XD,之后从XD接到火灾显示盘  吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消控室-接线箱-设备,你只要记住线是先进箱再去设备的就行,这个设备属于哪个区,那么它的线就是从这个区的接线箱为源头接来的;如果这个区没有设备需要接这种线(-1没有火灾显示盘需要接485,那么485就不进-1F的箱)