• 固定总价合同,原墙砖高3.6m,实际只做了3.0m,工程量可以扣减吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是按图纸完成,就不能扣减,假如做4.0m你给造价不?

    2021-11-01 21:19:12 

  • 可以调整,就不属于“固定总价合同”的范畴了。验收过关,即可。

    首次提交 2021-11-01 21:20:56  最近修改2021-11-01 21:22:02 (修改过1次)

  • 固定总价合同,结算时不能减。

    2021-11-01 21:29:14 

  • 不可调 但是你们这个为什么高度会有变化 还是自己偷工减料就只做三米

    2021-11-01 21:29:50 

  • 只要是验收通过,你没有理由扣减

    2021-11-01 21:32:34 

  •  那是必须扣减。

    2021-11-01 21:42:51 


  • 工程量或以调整,但要双方签变更手续。 

    2021-11-01 22:07:19 