• 电气工程量计算问题

    配线 WDZ-BYJ4-3*4 层高3m,板厚0.12,插座离地0.3。电线的长度怎么计算。新人不懂计算

    配线

    2021-11-02 11:44:31 补充

    CE/WE

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 插座一般埋地走,水平长度加管道插座垂直高度(埋地深度+0.3)*根数

    2021-11-02 11:42:08 

  • 沿顶敷设 BYJ4:=(3-0.12-0.3)*3

    首次提交 2021-11-02 11:45:45  最近修改2021-11-02 11:46:20 (修改过1次)

  • 配单箱到底板的竖向距离+水平到插座下面的距离+底板到插座的竖向距离,计算长度乘以根数就是这个电线的量了

    2021-11-02 11:46:31 

  • 插座工程量为

    层高减去配电箱安装高度+水平长度+0.3*立管数量

    2021-11-02 11:47:42 